Régulation chaudière Granulaugil

Discutez ici des sujets concernant Les chaudières a granules de bois

Régulation chaudière Granulaugil

Messagepar jplubo53 » Sam 2 Mai 2015 21:36

Bonjour,

J'ai "récupéré" une chaudière Granulux 1000 de 2013 en rachetant une maison et j'essaie de comprendre son fonctionnement .

En effet, après le (ré)allumage, elle monte très vite en température, à puissance maximale et ce jusqu à ce que la température d'eau chaudière dépasse de 2-3 degrés la température de consigne, ce que je suppose lié à l'inertie de la machine. Dès lors elle se met en puissance mini (flamme minimale) et finit par s'éteindre au bout de 10-15 minutes, la température d'eau ne descendant pas assez vite. Décendrage et réallumage à la suite et c'est ainsi que la machine décendre 1 à 2 fois par heure.
Cela me paraît beaucoup et je soupçonne deux problèmes :

- la programmation de la régulation : la chaudière devrait baisser de régime avant d'atteindre la température de consigne , pas après .
- mauvaise combustion à puissance mini , par manque de pellets ou d'air ?

Je pense appeler prochainement le technicien granulaugil, mais si il y a moyen d'avoir un autre avis en plus, c'est toujours mieux !
jplubo53
 
Messages: 1
Inscription: Sam 2 Mai 2015 21:21

Re: Régulation chaudière Granulaugil

Messagepar roy1360 » Jeu 3 Sep 2015 18:58

jplubo53 a écrit:Je pense appeler prochainement le technicien Granulaugil...


Hello,

Des nouvelles ?

A+
roy1360
 
Messages: 106
Inscription: Mer 26 Sep 2012 20:17
Localisation: Suisse